이중 바닥재 하부 베플 칸막이
페이지 정보
본문
이중 바닥재하부 베플 칸막이설치작업 정리
1. 작업 준비 및 구간 확인
- 작업공간 위치 확인.
- 작업공간에 다른 공정의 작업 부자재가 있으면 이동 요청.
- 다른 구간 이동 후 작업 가능 여부 확인.
- 각 작업대 및 콤프레샤 핸드 카 외 대차 및 작업 도구, 전업 전기 리드선 천정에 올려 고정.
- 바닥 보양 재 제거.
- 이중 바닥재를 옆에 두기.
2. 베플 칸막이 설치구간 스트링거 하부 각 부위 높이 확인
- 스트링거 하부 높이를 구간별로 재확인.
- 높이에 맞는 베플 칸막이 스트링거 위에 배치.
- 스트링거 교차 부위 좌우 수직컷팅 칼집 넣기.
- 베플 칸막이를 늬우서 스트링거 하부로 넣고 중앙에 세우기.
- 상단 난연 스펀지를 스트링거 부위로 밀어 넣어 바람 통과 차단.
- 동일 작업을 연속으로 반복하며 베플 칸막이 세우기.
3. 통신/전선 트레이 및 보강
- 통신 트레이 또는 전선 트레이 겹치는 부위 따내기.
- 따낸 후 "ㄷ"자 내부 보강재(MDF) 넣기.
- 422 타카로 고정.
4. 갈바 철판 작업
- "ㄷ"자 갈바 철판 길이 측정 후 위치 표시 및 절단.
- 철판을 베플 칸막이 따낸 부위에 422 타카핀으로 고정.
- 따낸 베플 칸막이를 원위치에 다시 넣어 세우기.
- 외측/내측 남는 부위를 실측 후 상·하부 덮개, 내부 MDF 심재 넣고 422 타카로 고정.
5. 베플 칸막이 상·하부 덮개 및 스트링거하부에 장착
- 하부 덮개를 베플 칸막이에 끼우고 422 타카로 고정.
- 상부 덮개를 씌운 후 스트링거 위치에 맞춰 끼우고 중앙에 세우기.
- 한 방향부터 각 베플 칸막이 상부 덮개를 스트링거 하부에 밀착 후 끝부위 좌우 1개씩 422 타카 고정.
- 반대편도 동일하게 밀착 후 좌우 1개씩 고정.
- 1차 스트링거 하부에 고정된 베플 칸막이에 내부 심재 간격 600mm 각 부위 좌우 측면 상단 타카 핀 고정.
- 동일 작업 반복하며 다음 베플 칸막이도 고정.
- 직선라인으로 교정하기 각 구간별,
6. 실리콘 코킹 작업
1. 반투명 실리콘으로 베플 칸막이 겹치는 부위 코킹 후 헤라로 밀착.
2. 하부 바닥면 및 닫는 코너부위 길이 방향 좌우에도 실리콘 도포.
3. 라운드(R)형 헤라로 밀착.
4. 바닥 꺼짐 부위는 2~3차로 실리콘 투입, 좌우 코킹으로 바람길 차단.
5. 심한 바닥 꺼짐은 "ㄴ"형 또는 일자형 갈바 철판으로 베플 면과 바닥면 접착, 2차 실리콘 코킹 후 R 헤라로 마무리.
7. 바닥면 전선 주름관 및 배관 통과 시
- 바닥면 전선 주름관 또는 각종 배관 통과 여부 확인.
- 상황에 따라 아래 방법 중 현장 여건에 맞게 적용.
- 베플 칸막이 하부 따내기 작업 후 통과
- 베플 칸막이를 상부 스트링거 내부로 끼워 통과
통과 후 틈새 발생 부위는 반투명 실리콘으로 충분히 충진.
헤라를 사용하여 밀착 마감하여 바람길 차단.
8. 꺾임(코너) 구간 베플 칸막이 설치 시
- 베플 칸막이를 꺾어서 설치해야 하는 구간 확인.
- 절단면 내부에 MDF 보강재 삽입.
- 상·하부 스펀지 및 갈바 철판을 절단 후 위치에 맞게 고정.
- “ㄱ”자 방향으로 꺾인 부위는:
- 절단면 교차부 베플 칸막이를 “ㄱ”자 갈바 철판으로 연결.
- 양쪽 베플 칸막이를 422 타카핀으로 확실히 고정.
고정 완료 후 후공정으로 절단·접합 부위 전면에 실리콘 도포하여 기밀 확보.
9. 마무리 작업
- 이중 바닥재를 원상태로 덮기.
- 주변 폐기물 수거 및 현장 청소.
- 보양재를 원상태로 복구 후 부분 테이핑 작업.
- 작업용 전기 리드선을 천정에서 해체.
- 각 자재대차 및 공구대차를 다음 작업 구간으로 이동.









- 이전글베플칸막이 설치이미지 26.02.15